benji74 a écrit : ↑09 juillet 2023, 13:01
Bonjour à tous, j'ai également les même températures que cheronnac, par contre j'ai les 2 ventilos qui tournent 2600 tours, et je me suis aperçu que dès que ça tourne à 2600 tours j'ai une baisse de débit (je suis en fibre) je suis 800 850 mbits et quand ça descend à 2100 tours, je suis à 1600 mbits en wifi, est-ce que en enlevant le module sécurité que j'ai à l'arrière pourrait régler tout ça, est-ce que c'est du au forte chaleur, j'habite sur Chambéry.
Je ne comprends pas quand tu dis "baisse de débit": passer de 800 à 1600 c'est une hausse.
EDIT: je viens de relire, j'ai compris cette fois : 1600Mbit/s de débit avec des ventilos à 2100 tours/min et 800Mbit/s quand ils tournent à 2600 - donc quand ça chauffe. (Je suis un boulet...)
En revanche, si c'est bien une Delta, et que tu as 2600 tours en permanence, c'est embêtant: le minimum quand la Delta est en fonctionnement de base (pas de disque ou de VM qui tourne), tu devrais être vers 1600 tours. Il y a donc une surchauffe.
Tu as quoi qui fonctionne sur la Delta ? disques (combien ?), VM ? rien de tout ça ?
Pour le module de sécurité, si tu n'en as pas l'utilité, tu peux effectivement le retirer, le flux circulera mieux.
Par ailleurs, tu peux surélever ton serveur de quelques centimètres pour améliorer l'arrivée d'air qui se situe sous le boitier (pour ma part j'ai mis des espèces de butées en plastique qu'on utilise dans l'ameublement et qui surélève de 1cm)